Tæring på vannrørTæring på vannrør

Tæring på vannrør

Erik Knutshaug
Erik Knutshaug

Vi har installert 2 næringsbygg der det er problemer med tæring på varmtvanns sirkulasjonsrør. Felles for begge anleggene er 400V TN-S, Grundfos sirk.pumpe, Mannesmann kobberør og Oso RE17 varmtvannsbereder.

Vi vet også at det er minst 1 næringsbygg til med samme oppsett på varmtvannskrets som har samme problem, der er det 230V IT.

Har sjekket alle jordingsforbindelser, og jord.pot. er det samme over hele sirk.ledningen.

Min teori heller til at det skjer en galvanisk tæring i anlegget, som ikke kan relateres til el.installasjonen. Men jeg kan ikke dokumentere dette.

Noen som har en ide hva som er problemet, eller som har vært borti lignende problematikk?

Re: Tæring på vannrør

Re: Tæring på vannrør

Jeg har aldri sett dokumentasjon på at slik "tæring" skyldes elektrisk årsak, men det er mye jeg ikke vet :-).

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por