Hei, vet ikke om dette er rette forum, men stiller spørsmålet her i tilfelle noen har kompetanse på slikt.

Sak: vil det være lurt å ha en overdimensjonert tilførselskabel eller en akkurat beregnet kabel mht. stående spenningsvariasjoner pga. 6-puls likeretter? tenker at det vil bli mere pulseringer i tilførselskabelen jo mindre tverrsnitt kabelen har ( Ohms lov ) fordelen med mindre tverrsnitt er at transformaoren får mindre stress forhold til om du har en overdimensjonert kabel

Re: Kabeltverrsnitt

Tommy
Tommy

Er det en frekvensomformer på et par hundre kW eller mere med 6 puls likeretter?

Re: Kabeltverrsnitt

Rune B
Rune B

Ja, var dårlig med info der.. det er en 250kW 400V frekvensomformer, med en helt standard likeretter på inntaket og rett bord til kondensatorbatteriet uten mulighet for Choke-innkoblinng på DC-linken.

kompromiet er overdimensjonering av tilførselskabler for å få nettet så stivt som mulig for å få stabil spenning med bakdelen at trafoen får juling med overharmoniske strømmer. eller at man dimensjonerer akkurat så det holder men får som resultat svakere nett med spenningspulseringer pga opp/utlading av kondensatorbatteriet i omformeren.

Re: Kabeltverrsnitt

Re: Kabeltverrsnitt

Rett person hos en "oppegående" leverandør bør muligens kunne bistå i denne saken.

Jeg har ikke noe å melde om dette emnet, og trådstarter setter sikkert stor pris på innspill.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por