Dimensjonering av overbelastningsvern: Ib eller Inom?Dimensjonering av overbelastningsvern: Ib eller Inom?

Dimensjonering av overbelastningsvern: Ib eller Inom?

IK
IK

Hei

La oss si at jeg skal dimesjonere kabel og overbelastningsvern (OB) etter trafo eller UPS.

Trafo/UPS leverer 100 A som nominell strøm på sekundær side.

Samtidig er  maks belastningsstrømsom 50A.

Skal man dimensjonere vern og kabel etter 50A eller 100A?

Kan ikke finne dette i NEKen.

P.S. Ser at i FEBDOK f.eks. etter UPS det er I nom på sekundær side som er avgjørende og man kan ikke velge en kabel me Iz mindre enn I nom til tross at Ib / belastningsstrøm kan vøre mye lavere enn I nom.

Re: Dimensjonering av overbelastningsvern: Ib e...

Re: Dimensjonering av overbelastningsvern: Ib e...

NEK 400:2018 åpner for at beskyttelse mot overbelastning kan ivaretas ved at maksimal belastningsstrøm (fast last) ikke overskrider kursens strømføringsevne.

Dette er beskrevet i avsnitt 432.2 i normen.