Sikring durerSikring durer

Sikring durer

tor
tor
Jeg har montert en hager c15A lyskurs, hvor det er montert 53 stk Junistar Exlusive Led. Sikringen durer verre for hver spot sone jeg skrur på. Det starter etter jeg har skrudd på ca. 15 spotter. Jeg har snakket med Hager, SG og Eaton men ikke kommet frem til et godt svar.
Jeg skal prøve å sette inn et rc ledd selv om det ikke er noen induktiv last på kursen.

Noen ideer?

Re:Sikring durer

Forumleder
Forumleder
Hei.

Duringen (støy) som du hører, kan komme fra en liten lysbue som slår over mellom kontaktene inne i bryteren, og busslinjen som sikringen er knyttet til. Lysbuer kan føre til at sikringen blir varm.

Duringen kan skyldes løse terminaler. Det kan være noe løst metall i sikringen. Når strømmen igjennom sikringen blir høy, vil magnetfeltet fra vekselstrømmen sette løse metallet i bevegelse, og vi hører during.






Med vennlig hilsen
Fagforumleder

Re:Sikring durer

tor
tor
Jeg har prøvd flere forskjellige sikringer fra forskjellige merker, og støyen går ikke vekk

Re:Sikring durer

Forumleder
Forumleder
Hei,

Kan det være at den duringen som du hører fra sikringen, har sin årsak fra andre anleggsdeler?

For eksempel, dersom man er uheldig og velger gal type dimmer, kan slike dure-problemer oppstå.

Det er viktig at dimmer, trafo og lys er kompatible.

Enkelte fabrikanter av dimmere har dimmere tilpasset elektroniske trafoer, mens andre dimmere er tilpasset jernkjerne.


Generelt om dimming

Tommelfingerregler for dimming av LED
For eksempel:
* Lamper med forankoblet elektronisk driver skal dimmers med EL420 (eks SG Junistar).

Det er viktig at komponentene er tilpasset hverandre.

Re:Sikring durer

tor
tor
Dimmeren er valgt på grunnlag av spottene.
Det er satt inn sg junistar exlusive led med elko 315 gle dimmer.

Re:Sikring durer

Harald
Harald
Er nysgjerrig på om du fant ut av dette problemet?
Har vært borti det samme, prøvd å få svar fra leverandør og fra SG uten hell. Siste problem var på kjøkken, med GLE315 dimmer og Junistar Excl Led som fungerer fint fram til en slår på induksjonstoppen. Jo høyere effekt platetoppen har, jo mer ustabilt lys frem til det slår seg helt av. Måler ikke spenningsfall og separate kurser. RC-ledd hjelper litt, men står igjen med et stort spørsmål om hvorfor?

Re: Sikring durer

jj
jj

Noen oppdateringer her?

Re: Sikring durer

Lars
Lars

Hei

Durende sikringer etc kan skyldes supraharmonics (2kHz-150kHz).

En nabo hadde lignende problemer med sikringer som durte,merkelige lyder fra koketopp (induksjon)

blinkende led lys etc.

Årsaken var strømforsyning i et spillkonsoll hos nabo.

Det er i utgangspunktet kun en driftsbygning og to boliger tilknyttet netteiers fordelings-kiosk 

så feilsøkingen ble "rimelig lett".

Men som oftest forblir supraharmonisk støy i egen installasjon og rekker ikke en gang så langt ut 

som til hovedsikring,men vil i all hovedsak vandre mellom lastene i installasjonen.

Hadde også en sak gående hos meg.

Sinusen så svært så fin ut,og målinger med MedCal N og ST,Dranetz Ncore,Elspec og Hioki 8855

viste kun overskridelse av 23nd harmoniske.

Skal en finne støykomponenter i området supraharmoniske så måtte en ta en FFT analyse på Hioki`en.

EMC filtre vil som oftest forsterke støy i området supraharmoniske,litt avhengig av kilde impedansen.

Apparater med EMC filtre kan derfor øke problemet er min erfaring.

Re: Sikring durer

Re: Sikring durer
Rune Øverland
Forumleder

Hei LArs,

Tusen takk for at du deler dine erfaringer her på Trainor's fagforum!

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por