Isolasjon/ Megger test i fuktig vær.Isolasjon/ Megger test i fuktig vær.

Isolasjon/ Megger test i fuktig vær.

Offshore
Offshore

Hei,

Vi opplever ulike målereslutater når været er fuktig offshore? 

Hvor mye har fuktig vær å si på måleresultatene vi får?

Vi tester varmekabler med 1000V, og får godkjent ihht til 20Mohms kravet.  Men ville vi funnet flere overslag til jord ved 2500V testing som kablene kan testet med? (vi ser en del fysikse skader på kablene som ikke blir fanget opp med 1000v megger test)

Mvh Offshore arbeider.

Re: Isolasjon/ Megger test i fuktig vær.

Re: Isolasjon/ Megger test i fuktig vær.
Rune Øverland
Forumleder

Hei Offshore,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Petroleumstilsynets innretningsforskrift

Innretningsforskriften paragraf 47 tar for seg krav til det elektriske anlegg om bord plattformen.

I veiledning til forskriften skriver Ptil at for utforming av elektriske anlegg bør standarden IEC 61892-serien brukes. Der IEC 61892-serien ikke er dekkende, bør relevante deler av IEC 60092-serien brukes.

 

2. Megging av varmekabler

Megging varmekabel

Ulike leverandører at varmekabler gir ulike veiledninger for isolasjonstestinger av sine produkter. For eksempel Tranberg sier at man skal teste med minimum 1000 volt, men maksimum 2500 volt. For polymer-isolerte varmekabler skal det oppnås minimum 20 Mohn. Raychem sier at isolasjonsmostanden skal være minimum 10 Mohm ved 2500 volt. Thermon sier at megge-spenningen skal være i området 500-2500 volt, og avlesningsresultatet minimum 20 Mohm.

Mineralisolerte varmekabler skal testes med maksimalt 1000 volt.

Du spør hvor mye fuktig vær har å si for måleresultatene. Et godt spørsmål.

Høy luftfuktighet kan over tid trekke inn i endeavslutninger (...?) og redusere isolasjonsmotstanden. Jeg er ikke kjent i hvilken grad for eksempel elding av isolasjonsmaterialer over tid tiltrekker seg fuktighet.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por